對空壓系統(氣源——輸送端——末端)進行了整體的綜合節能改造,通過壓縮空氣節能智控系統,大幅降低了企業能耗和運維費用,改造后空壓機房電氣比最高達到 0.1。解決方案:1、更換1臺高效空壓機為生產提供壓縮空氣;2、管路優化,最小化管道系統壓降;3、增設壓縮空氣節能控制系統,保證系統始終處于負荷最優狀態下運行。
1、增設全區能源管理云平臺系統;2、對中央空調系統(冷源——輸送端)進行了整體的綜合節能改造,通過中央空調節能智控系統,大幅降低了企業能耗和運維費用,改造后冷水機房綜合能效達到高效機房水平。解決方案:1、新增1臺永磁變頻冷水主機為廠區生產提供冷源;2、增設冷凍水二次循環水側及分集水器,解決供水距離較遠,末...
揚州電子行業某外商獨資企業,節能前電能年消耗約520萬度,蒸汽年消耗6130噸我公司暖通、電氣、機械、自動化、軟件等專業工程師連續兩個月的現場調研并結合客戶往年的設備能耗數據與運行數據,實施了潔凈室中央空調、全廠空壓、蒸汽、工業余熱回收利用等整體的綜合節能改造,改造后不僅實現能耗的大幅降低,還減輕了設備管控...
某醫藥行業知名企業,節能前電力年消耗約400萬度,蒸汽年消耗6000噸。經我公司專業工程師現場調研并結合客戶往年的設備能耗數據與運行數據,后實施了中央空調、冷庫、工業余熱回收利用等節能改造,同時升級智控云平臺,實現公用設備整體節能改造。